电机缺相的类型_缺相时电机电流变化处理方式

作者:老电工时间:2017-04-12 08:59:33

电机缺相的类型_缺相时电机电流变化处理方式

有关电机缺相运行的问题,缺相主要是出现一相断线后,三相电流不均衡或过大,分为起动时缺相、运行时缺相,缺相运行对于长期工作制运行的鼠笼式电动机的危害很大。

原文标题:缺相时电机电流的变化

正常起动或运行时,三相电为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。出现一相断线后,三相电流不均衡或过大。

起动时缺相:

电动机不能起动、其绕组电流为额定电流的4~7倍。发热量为正常温升的16~49倍,因其迅速超过允许温升而使电动机烧毁。

运行中缺相:

当满载时缺相,电动机处于过流状态 即电流超过额定电流,电动机会从疲转变为堵转,未断相的线电流增加更多,引起电动机迅速烧毁。

轻载运行电动机断相时,未断相的绕组电流迅速增加,使这相绕组由于温升过高而被烧毁。

缺相运行对于长期工作制运行的鼠笼式电动机的危害很大,这类电动机被烧毁的事故中60%~70%是由于缺相运行引起的。故对电动机的缺相防护十分重要。

电机缺相运行的处理方式:

1)欠电流或过电流继电器保护

欠电流方法就是断线一路的线电流趋于0,相应的欠电流继电器动作,切断主回路接触器以达到保护目的。 过电流方法。就是利用断相一路的相电流大于额定值,相应的过电流继电器动作切断主回路接触器,达到保护目的。一般也是用三线圈的电流继电器以增加保护的可靠性。

2)利用三相电流不平衡产生的零序电流进行单相保护

三只电流互感器LH或一只穿心式电流互感器,其一次侧接入主回路,二次侧接一只电流继电器。三相运行时。三只电流互感器合成电势为O。二次回路中电流也为0,电流继电器不动作;单相运行时,三相电流不平衡,三只电流互感器的合成电势不为0,
二次回路电流也不为0,电流继电器动作。切断主回路接触器。达到保护的目的。

3)电动机启动运行缺相双重保护电路

保护电路动作的原理: 按下启动按钮SBl。中间继电器KAl通电,其常开触点接通中间继电器KA2的线圈,KA2常开触点接通接触器KM线圈。其主触点闭合,电机正常运行,同时KM辅助常开接通中间继电器KA3的线圈,KA3常开作为KM的自锁。使得启动按钮SBl在松开时,接触器KM能够自保。 当按下SB2时.KM线圈掉电。辅助常开断开KA3线圈,使得SB2恢复后。KM也不会得电,电机停止运转。 当电机启动时发生缺相故障时,假设A或C缺相,显然KAl不会得电,KA2和KM均不能通电,电机不会运行。

如果缺B相KAl得电,但KA2不会通电,电机也不会运行。从而实现了电机的缺相保护。电机在运行过程中。如果A或B缺相。KM线圈的电压不够其额定电压,将断开其触点,电机停止运转,如果C缺相,KA3失电,电机也会停止运行,有效地保护了电动机.使得电机不致在缺相故障状态下运行而烧毁绕组。

电动机Y形连接,缺相时运行电流增大,约为正常运行电流的√3倍。

1.电流变化:三相异步电动机正常Y接法运行的定子,无论是一相绕组断线,还是一相电源线断线,缺相运行电流增大到三相正常运行电流的√3倍;

2.电压变化:余下联通的每相绕组承担的电压为正常三相运行电压的0.5倍;

3.功率变化:电动机的功率只能达到正常三相运行时的57.7%。

猜你喜欢:

  • 三相交流电机缺相保护器接线图

    有关三相交流电机缺相保护器的接线图,三相交流电机缺相保护器的工作原理,以及三相交流电机缺相保护器接线图中元件的选择,供电工朋友学习参考。....

  • 三相电动机的缺相运行

    有关三相电动机的缺相运行故障的检查方法,常见的三相异步电动机缺相运行故障,分为电源一相开路与定子绕组一相开路二种。....

  • 电动机缺相保护原理图

    电动机缺相保护的工作原理,电容器实现电动机缺相保护原理图,控制电路中增加了三个电容器C1、C2、C3和一个交流继电器KM2,介绍了电动机工作原理,缺相保护原理,缺相保护电路的优点等。....

  • 电机扫膛与缺相运行

    电动机的常见故障,电动机运行过程的故障类型,主要有电机扫膛、轴承损坏、缺相运行、绕组短路或接地、三相电流不平衡等,以及这些电机故障的解决方法。....

  • 电动机缺相烧毁

    电动机缺相烧毁的检修方法,电动机断相烧毁的故障原因,由于电源熔断器熔体熔断导致断相运行烧毁,故障原因分析与排除方法。....

  • 电动机缺相运行

    有关电动机不能缺相运行的问题,三相电机缺一相成为单相电机,电动机缺相运行,电流加大,损耗加大,电机发热增加,容易导致电机烧毁。....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读