首页 > 电工基础 > 电工入门

变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

作者:电工小杰时间:2022-08-27 20:55:49

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:

变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。

输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。

唯一区别在于,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,当带的电机负载较重时,变频器可能会报警,一般是报欠压。

变频器输出缺相最大的可能原因,就是变频器到电机的电缆有断线,也可能是电机线圈烧了,或者大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器就会报缺相故障。

另外,当变频器检测出电路故障时,也会出现输出缺相的现象。

变频器输出缺相是什么原因?

输出缺相故障一般有两种原因:

1、某相电流检测电路异常;

2、某相驱动电路异常:

(1)电流检测电路引起的SPO故障

观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象;不带载测试电流检测电路中各关键点电压是否正常(参考ITE故障的相关测试数据);带载测试(如带载就跳SPO或者运行到某个频率跳SPO,可选择带小功率电机)三相输出电流是否平衡,用万用表交流档测试三相霍尔的输出脚电压是否平衡,霍尔后的放大电路输入输出电压是否平衡,如某相不平衡则说明异常;主控板上的IU、IV、IW检测电路及CPU是否正常。实际经验证明,霍尔、放大电路电阻、7840光耦、排线易导致此类故障。

(2)驱动电路导致的SPO故障

测试三相输出电压是否平衡;测试驱动波形是否异常;输出相对地是否有短路。维修时根据实际测试数据向前排查。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读