有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
为了消除变频器产生的谐波,可以采用如下措施:
1、增加变频器供电电源内阻抗
电源设备的内阻抗可以起到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,这种内阻抗是变压器的短路阻抗。当电源容量相对变频器容量越小,内阻抗值相对越大,谐波含量越小;电源容量相对变频器容量越大,则内阻抗值相对越小,谐波含量越大。所以,选择变频器供电电源变压器时,最好选择短路阻抗大的变压器。
2、安装电抗器
安装电抗器是从外部增加变频器供电电源的内阻抗,在变频器的交流侧或变频器的直流侧安装电抗器或同时安装,可以抑制谐波电流。
3、变压器多相运行
一般变频器的整流部分是6脉波整流器,产生的谐波较大,应用变压器的多相运行,如使相位角互差30°的Y-Δ、Δ-Δ组合的2台变压器构成相当于12脉波整流器,可以减小谐波电流,从而起到谐波抑制的作用。
4、调节变频器的载波比
通过提高变频器的载波比,可以有效抑制低次谐波。
5、应用滤波器
使用滤波器,比如EMI电源滤波器、有源滤波器、无源滤波器等,滤波器可以检测变频器谐波电流的幅值和相位,并且产生与谐波电流幅值相同、相位相反的电流,可以有效吸收和消除谐波电流。
6、加装无功功率静止型无功补偿装置
对于大型冲击性负荷,以获得补偿负荷快速变动的无功需求,改善功率因数,滤除系统谐波,减少向系统注入谐波电流,稳定母线电压,降低三相电压不平衡度,提高供电系统承受谐波能力。其中,以自饱和电抗型SR型的效果最好,其电子元件少,可靠性高,反应速度快,维护方便经济,一般变压器厂均能制造。
7、变频器正确接地
正确的接地不仅能有效地抑制系统的外部干扰,还可以降低设备本身的外部干扰。变频器采用专用接地线,采用粗短线接地。与其它电气设备相邻的地线必须与逆变器接线分开,并采用短线,可以有效抑制电流谐波对相邻设备的辐射干扰。
8、变频器的隔离、屏蔽和接地
将变频器系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立,或者在变频器和其它用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流。或者将变频器放入铁箱内,铁箱外壳接地。同时,变频器输出电源尽量远离控制电缆敷设,不小于50mm间距,必须靠近敷设时尽量以正交角度跨越,必须平行敷设时尽量缩短平行段长度不超过1mm,输出电缆应穿钢管并将钢管作电气连通并可靠接地。