首页 > 电工基础 > 电工入门

变频器外部按钮升降速怎么接线

作者:老电工时间:2022-06-09 05:32:19

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。

变频器外部按钮升降速的接线方法

1、多段速控制

通过设定多端速端子的组合来选择当前运行的频率,即使用开关量来选择不同的频率,在相应的开关上设置频率,这样变频器能以多段速方式加减速,例如英威腾:

通过多功能输入端子的开关来切换频率实现加减速的控制,该方法为有级调速,不能进行连续变速。

2、模拟量电位器控制

采用外接电位器实现模拟量的的变化来控制频率,接线简单,方便操作,在手动设备上经常使用,通过外部电位器的旋转实现升降速,可以设置正转加速、逆转减速或者相反都行,实现无极调速:

3、模拟量PLC,DA模块控制

这是模拟量经常采用的方法,实现精准频率控制,通过DA模块将数字量转换成模拟量来实现升降速度。在PLC程序中设置两个开关按钮升速与降速,每次调速的量,例如设置基本频率30Hz,调节量设置为5Hz,外部升速开关闭合一次,频率加5Hz,外部降速开关闭合一次减5Hz。接法与电位器差不多,只不过AI2与GND接模块的模拟输出信号。

4、高速脉冲控制

高速脉冲控制在变频器中不常使用,一般用在伺服或步进电机中,通过脉冲来控制电机运行,发送脉冲的频率决定了电机的转速,高速脉冲输入设定的最大值对应变频器最大输出频率,通过这一比例来转换脉冲频率与变频器输出频率,可以采用模拟量PLC控制的方法来实现外部升降速。

5、通讯控制

采用通讯的方式实现频率指令的发送,常用频率由MODBUS通讯来设定,这种方法是常用的变频器调速方法,通过PLC或其他通讯设备进行发送命令,可以与外部按钮连接,设置相应的升降速按钮,用按钮控制通讯设置发送相应指令与3、4方法一样。

每个变频器厂家的接线方法不同,但是大同小异,以台达变频器为例,具体方法见下图:

其中,M13-M16为多段速度控制端子,对应变频器的参数设置分别为:05.00 第一段速频率设定 ,05.01 第二段速频率设定,05.02 第三段速频率设定 ,05.03 第四段速频率设定。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读