机电安装时配电缆线的方法如下:

1、配线子系统电缆宜穿管或沿金属电缆桥架敷设,当电缆在地板下布放时,应根据环境条件选用地板下线槽布线、网络地板布线、高架(活动)地板布线、地板下管道布线等安装方式。

2、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,宜采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。

3、管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率应为50%~60%,弯管路的管径利用率应为40%~50%。管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率应为25%~30%。线槽的截面利用率不应超过50%。

4、绕接电缆芯线的电缆破头处应平齐,不得损伤芯线的绝缘;分线应按色谱顺序,不得将每组芯线的互绞打开;绕接电缆芯线必须使用绕线枪,不得以手钳代替。

具体要求:

1)每根芯线在端子上绕接的圈数应为:0.4~0.5mm时6~8圈,0.6~1.0mm时4~6圈;绕接应紧密,但不应叠绕;2)绕接芯线应从端子根部开始,不接触端子的芯线部分不宜露铜,芯线不得有损伤。