短路隔离器的安装要求

作者:老电工时间:2021-08-02 11:44:04

有关短路隔离器的知识,短路隔离器应该怎么安装,在安装过程中要注意哪些问题,短路隔离器安装在主线和支线的交叉处,也有在总线分段布局,总线隔离器的安装高度为2米-3米左右。

短路隔离器的安装要求

1、通信总线应采用截面积1mm2以上的铜质,24V供电线路采用2.5 mm2以上的双色铜质导线;

2、 24V供电线路电流容量2A是指阻性负载,比如电抗性负载,不宜超过0.8A;

3、 24V供电线路接线时必须注意极性;

4、 可先安装底座,开通前插入短路隔离器。

短路隔离器安装在主线和支线的交叉处,也有在总线分段布局,可以保障火灾报警信息正常传回显示。如果没有短路隔离器,在整个自动报警系统的线路中某一个地方一旦出现故障,就可能导致整体的报警回路全部瘫痪,从而导致整个系统无法正常工作。

总线隔离器的安装高度为2米-3米左右,安装在这个高度主要是为了方便日后维修。

总线短路隔离器主要应用于通信行业,用于隔离出区域或段上的火灾探测器,可燃气体探测器,手动报警按钮,声光报警灯等,避免影响未被隔离的区域系统可靠运行。