首页 > 电工基础 > 电工入门

跨步电压是什么

作者:老电工时间:2019-07-06 06:05:37

跨步电压是什么,本文介绍了跨步电压的基本知识,跨步电压是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。

跨步电压是什么

所谓跨步电压,可以这样理解:

当系统发生故障时,接地装置使电流向大地流散,在地面上形成电位差,这时如果人站在这个地方,则两脚之间的电位差就叫跨步电压。

以带电导线落地点为圆心,画出若干个同心圆,近似表示出落地点周围的电势分布。

当人在这个区域之内,两只脚站在离落地点远近不同的位置上时,两脚之间就有电势差,这个电势差就称为跨步电压。

落地电线的电压越高,离落地点越近,跨步电压也就越高。

--以下是来自百度百科对跨步电压的解释,更具权威性:

跨步电压

所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。

电气设备碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,两脚之间的电位差叫跨步电压。

中文名:跨步电压

距  离:8~10米以内

安全电压幅值为0.6~30千伏

危险电压幅值96千伏

1、跨步电压的定义

当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低。如果人或牲畜站在距离电线落地点8~10米以内。就可能发生触电

2、跨步电压事故

跨步电压触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。人受到跨步电压时,电流虽然是沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,没有经过人体的重要器官,好像比较安全。但是实际并非如此!因为人受到较高的跨步电压作用时,双脚会抽筋,使身体倒在地上。这不仅使作用于身体上的电流增加,而且使电流经过人体的路径改变,完全可能流经人体重要器官,如从头到手或脚。

经验证明,人倒地后电流在体内持续作用2秒钟,这种触电就会致命。

试验结果证明:

脉冲电压幅值为0.6~30千伏时,跨步电压和接触电压对牛的内部肌体没有任何损伤。

如跨步电压的幅值提高到40~70千伏,而接触电压的幅值提

高到42~56千伏时,牛的中枢神经系统和血液循环机能受到影响。这是暂时性影响,经过休息后可以完全恢复,没有生命危险。

如跨步电压的幅值提高到96千伏,接触电压的幅值提高到74千伏时,牛的呼吸失常,心脏活动机能损伤,产生不可逆过程,有生命危险。

一旦误入跨步电压区,应迈小步,双脚不要同时落地,最好一只脚跳走,朝接地点相反的地区走,逐步离开跨步电压区。

人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。

3、跨步电压的危害

当跨步电压达到40~50V时,将使人有触电危险,特别是跨步电压会使人摔倒进而加大人体的触电电压,甚至会使人发生触电死亡。

4、增设接地极改变跨步电压

增设垂直接地极对于降低接触电压和跨步电压具有非常显著的作用:

一是垂直极的引入,降低了地电位升(GPR),而接触及跨步电压均与GPR有着直接的关系。

二是因为增设垂直极后,大部分故障电流通过垂直极流入大地,相应减少了水平导体的散流量,因此地表面的水平方向电流密度大大减少,造成水平方向电场强度大大降低。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读