谐波滤波器的安装问题
一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为
谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。
图1 传统陷波器型滤波器
这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要存在的问题:
第一:滤波效果不确定:
这种滤波器与变频器组合起来时,并不能保证传动系统的谐波电流发射满足特定的要求,因为滤波器的实际效果与电网的阻抗有很大关系;
用如图2所示的电路来分析滤波器的效果。【谐波滤波器的安装问题】
图中,ZS表示变压器的阻抗,ZL表示线路的阻抗,(ZS+ZL)代表了电网的阻抗。利用
并联电路分析的方法可知,流过滤波器的谐波电流越大,意味着流入电网的谐波电流越小,也就是滤波器的效果越好。
而流入滤波器的谐波电流的大小取决于电网阻抗与滤波器的阻抗ZF的比值,这个比值越大,滤波器的滤波效果越好。
当滤波器的阻抗ZF一定时,线路的阻抗Z0越大,滤波效果越好。如果线路的阻抗一定,则滤波器的阻抗ZF越小,滤波效果越好。
图2 陷波型滤波器的滤波效果分析
第二:吸收上游谐波电流:
陷波型滤波器对于特定的谐波电流提供了一个低阻抗的通路,因此,不仅变频器产生的谐波电流能够被旁路,来自上游的谐波电流也会被旁路,这就容易造成滤波器过载,甚至损坏。
第三:发出过大容性无功:
陷波型滤波器由于采用较大的电容,因此会发出较大的容性无功。这对于传统的工业电网是好事,因为可以在滤波的同时,补偿
无功功率。
但是,变频器本身并不需要容性无功,滤波器发出过大的容性无功,会使传动系统成为一个电容性的负载,对电网造成不良的影响。
第四:可能与系统发生谐振:(电工天下 www.dgjs123.com)
陷波电路在调谐频率以外的频率呈现电容性或电感性,极有可能与系统的电容或电感发生谐振,造成系统不稳定,严重时,甚至会损坏系统。
因此,用于变频器的谐波滤波器必须专门设计,避免上述的各种缺陷。
随着变频器的广泛应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。