首页 > 电工基础 > 电工入门

消弧线圈的安装位置及要求

作者:老电工时间:2019-08-06 15:44:43

在电力系统中,消弧线圈安装在什么位置合适,消弧线圈的作用是什么,在安装消弧线畔圈时有哪些具体要求,电工天下小编带大家来了解下。

一、消弧线圈

消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈,应用在中性点接地系统中,电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。

当线路发生短路接地时,电流在30A以上的情况下,放电间隙产生的电压会升高2.5-3倍的线电压。

二、消弧线圈的作用

当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,防止高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。

当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。

变压器中性点加装消弧线圈后,放电处电压在电感线圈阻尼作用下,得不到升高,从而减小了放电电流的大小,电流减小了,也就起到了消弧的作用。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。

三、消弧线圈的安装位置

那么,在电力系统中,消弧线圈应安装在什么地方。

具体要求:

消弧线圈既不接在高压侧,也不接在低压侧,接在“本级电压侧”,即35KV的消弧线圈就接在35KV侧,10KV的消弧线圈就接在10KV侧,6KV的消弧线圈就接在6KV侧.

注意,35KV的消弧线圈解决不了10KV侧的问题,同样的10kv的消弧线圈也不能安装在35kv侧。

消弧线圈一般接在电源变压器二次侧中性点上;若电源变压器二次侧绕组为星型接线,则消弧线圈直接接在中性点上;

如果电源变压器二次侧绕组为角型接线,没有中性点,则消弧线圈不能直接接在中性点上,由此发明了“接地变压器”,人为制造出一个“中性点”,然后再将消弧线圈接在接地变压器造成的中性点上。

猜你喜欢:

  • 电阻与消弧线圈并联接地

    有关电阻与消弧线圈并联接地方式的相关知识,高电阻并联自动调谐消弧线圈的组成,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网的换算关系等。....

以上介绍了消弧线圈的安装位置及要求,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读