首页 > 电工基础 > 电工入门

住宅离高压线的安全距离是多少

作者:老电工时间:2017-05-08 17:23:53

住宅离高压线的安全距离是多少

住宅离高压线多远安全?

根据《电力设施保护条例》第十条,500千伏的线路的安全距离至少应该为20米。154-330千伏的安全距离为15米。
1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米

电磁辐射的判断:
220千伏的高压线在百米范围内;
132千伏的高压线在数十米范围内
11-66千伏的高压线在十数米范围内
埋藏在地下的高压线只在数米范围内

以上的电磁辐射强度均超过0.4微特斯拉。

住宅离高压线多远才是安全的距离?

KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10 米;350-500KV距离为15米。

1、高压线“有害论”与“无害论”的来源

国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;

国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。

2、高压线对谁的影响最大

对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。

3、高压线的影响到底有多大?

英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。
瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:

1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;

2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。

美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。”

4、高压线是如何对人产生影响的? 其安全指标值?

高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。

英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。

5、高压线的安全距离是多少?

220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。

6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求

我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。

7、高压线对房地产的影响已经显现

业主们发现高压线对房产的影响已经开始了,1、高压线附近的房屋租金价格下降 ;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值;开发商也发现高压线附近的房屋销售不顺。

一般高压线距离房子多远才算安全?

各级电压导线边线在计算导线风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。

根据《电力设施保护条例》第十条,500千伏的线路的安全距离至少应该为20米。154-330千伏的安全距离为15米。 国际上网站的数据是住宅距离高压线50米为长期居住安全距离。

高压线和住宅的安全距离应该是多少

距建筑物的水平安全距离:
1千伏以下 1.0米
1--10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66--110千伏 4.0米
154--220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
距离500KV输电线路边导线正下方5米内的长期居住人的房屋才能够拆迁!

《工程建设标准强制性条文(城乡规划部分)》:

如果是高压走廊的话:(单杠单回水平排列或单杠多回垂直排列)

电压等级(KV) 走廊宽度(M)
35 12~20
66、100 15~25
220 30~40
330 35~45
500 60~75
注意,这里的单杠的。高压线本身也有宽度的,一般高压铁塔的宽度在3~4米左右,所以得从边线往外算,不能从中心算。

低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。1992年,瑞士对200KV-400KV高压输电线沿线500米范围内居住1~25年的50万名居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电磁场有直接关系。

关于“电磁辐射”的专家结论:
不超过0.4微特斯拉(μt)的电磁辐射为安全的

电磁辐射的判断:
220千伏的高压线在百米范围内;
132千伏的高压线在数十米范围内
11-66千伏的高压线在十数米范围内
埋藏在地下的高压线只在数米范围内
以上的电磁辐射强度均超过0.4微特斯拉。

另外再告诉风无泪一个如何判断高压线电压的标准:

两个指标:

1、绝缘子个数

为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。 瓷瓶的个数越多,相对电压越高。

在中国,高于380V就可以称为高压电。

电线杆越高,一般电压越高,城市里水泥普通杆子一般上万V

对于高压铁塔,看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个; 但一般都有会多1、2个

2、分裂导线数

500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。
《电力设施保护条例》
第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏5米
35-110千伏10米
154-330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
《电力设施保护条例实施细则》
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米

目前,我国推荐采用的电磁辐射标准是国外上世纪90年代的标准,远远低于当今发达国家对电磁辐射的规定。输电线路和居民房屋距离也有明确规定。110千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为5米;220千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米;500千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为9米。
高压电能够击穿1米厚的潮湿空气,供电部门布线都有法律和操作规程限制的,去咨询一下,有专门的安全部门负责整改监督的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读