电热圈的功率的测算方法
例如,“3个电热圈、3相、3角接法的,用公式 P=IU而不用功率表算出电热圈的总功率?
一、估计万用表电流档最大量程是否大于电热圈实际电流,一般的万用表电流档都很小,无法通过测量电流的办法计算功率。
二、断开电路,将万用表的交流电流调制于较大的档位,把它串入某一线中之后再通电,如果表指示正常,记下指示值,如果表针指示过小或超过满度,需断开电路,调整好表的档位。
然后再通电,记下指示值。如果表的档位还是不够大,就得连接电流互感器了。
同样的方法测量另外两个线里的电流,计算三个电流的平均值,即为I。
电热圈总功率=UI再乘以根号3,即√3UI。
如果表不能测量交流电流,可用电阻档测量任意两线间的电阻,计算出平均值,然后乘以1.5倍,得到每一个电热圈的电阻值R(测量值为一个圈的电阻并联另两个圈的电阻,即测量值=(R*2R)/(R+2R)=(2/3)*R,所以,R=1.5乘以测量值)每一个电热圈的功率=U^2/R,总功率为其3倍。
由于测量时圈的温度会大大低于工作时的温度,测得的电热丝的电阻会略微小一点(电热丝为合金,电阻随温度变化一般不显著),误差不大。