怎么查电线短路问题
低压线路上发生短路故障,如果线路较长,线路上的灯泡和其它负载较多,故障点不明显时,则很难查找到故障点。
此时,可以用一只1000W的电炉串接在保险丝刚接出的出线路端,然后接通电源,由于线路中存在短路点,电源电压几乎全部降到1000W电炉丝两端,从短路点到负载这段线路上就会有电流流过,线路其他部分却无电流流过。
可以用钳形电流表小档位去测量线路中各处的电流,测量时分段进行,如果测出无电流,说明故障点在测量点到电炉丝之间的线路上,如果测得有电流,则说明故障点在中间位置的后面线路上。
如下图:
继续向后查找,逐步缩小测量范围,当测得电流在有与无的分界点时,即可找出故障点。
按这种方法可查找线路较长且分支线路较多的地段,使用这种方法查找电器短路故障点的优点:在不分段断开电线,不破坏线路的整体布局的情况下,可快捷准确的确定故障点,对于线路较长的架空线路,此法尤为优越。
注意,先断开正常的负载开关,然后再查找故障点。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。