什么是智能微电网,分布式能源和微电网的区别
作者:老电工时间:2016-09-21 03:47:28
什么是智能微电网,分布式能源和微电网的区别
分布式能源和微电网的区别
分布式能源(DER):一般定义为包括分布式发电(DG)、储能装置(ES)和与公共电网相连的系统。
其中,DG是指满足终端用户的特殊需求,接在用户侧的小型发电系统,主要有内燃机,微型燃气轮机、燃料电池、太阳能、风能等发电系统。
分布式能源有很多优点,比如可实现能源综合梯级利用,弥补大电网稳定性方面不足,环境友好等,但是它的最本质缺点在于不可控和随机波动性,从而造成高渗透率下对电网稳定的负面影响。
所以,分布式能源和微电网的本质区别就在于前者不可控,后者可控。
微电网(MG)把分布式发电、储能装置、
负荷通过控制系统协调控制,形成单一可控单元,直接接在用户侧,优点是非常明显的。
微电网的控制模式和策略是里面的关键部分,无论是系统级的主从、对等和综合性控制模式,还是
逆变器级的P/Q、U/f、下垂控制,乃至和储能相结合的控制方式,都是微电网的核心部分。而这些,在分布式能源系统里面是不会涉及的。
很多外面在搞的微网项目,特别是中国人在国外援建,都是在混淆概念,没有控制系统,其实只能叫做分布式发电(分布式能源系统都算不上)。 【什么是智能微电网,分布式能源和微电网的区别】
微电网的核心在于“自治独立,协调互济”,自治独立指的是微电网具备阻断电网故障影响的能力,使微电网的孤网运行具有不失负荷或者少失负荷;协调互济指的是微电网和主网可以建立互相支援的关系。
国外这块,美国,欧盟和日本研究和应用较为领先,三者之间对于微电网的定义略有区别但不大,国内这块,学校里面天大好像还可以,示范工程许继有两个。
微电网的控制功能主要包括:
1、
有功功率和
无功功率控制(P-Q控制)。通过调节并网逆变器电压和网络电压的相角差控制有功功率,通过调节并网逆变器的电压幅值控制无功功率。
2、基于调差的电压调节。在有大量微电源接入时用P-Q控制是不适宜的,若不进行就地电压控制,就可能产生电压或无功振荡。微电网中只要电压整定值有小的误差,就可能产生大的无功环流,使微电源的电压值超标。
3、快速负荷跟踪和储能。微电网中发电机的惯量较小,电源的响应时间又很长,当微电网与主网解列成孤岛运行时,必须提供储能设备才能维持微电网的正常运行。
4、频率调差控制。在微电网成孤岛运行时,要采取频率调差控制,改变各台机组承担负荷的比例,使各机组出力在调节中按一定的比例且都不超标。