有关铝铜矩形母线载流量速的估算口诀,铜母线水平与垂直载流量的区别,母线放置方式的种类,从放置位置来看,有水平母排(柜顶或中部)垂直母排,水平母排有立放和横放,垂直母排采用竖放。
一、母线载流量的估算口诀
铝排载流量估算,依厚系数乘排宽。厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二。以上厚度每增一,系数增值亦为一。母排二三四并列,分别八七六折算。高温直流打九折,铜排再乘一点三。
说明:
(1)在相同截面积的情况下,矩形截面硬铝(铜)母线比圆形母线的周长大,即矩形母线的散热面大,因而冷却条件好;同时,因为交流电集肤效应的影响,矩形截面母线的电阻要比圆形截面的电阻小一些,因此在相同的截面积和容许发热温度下,矩形截面通过的电流要大些。
所以,在6~10千伏系统中一般都采用矩形母线。而在35千伏及以上的配电装置中,为了防止电晕,一般都采用圆形母线。
(2)矩形截面硬铝母线(俗称铝排母线)的载流量与其截面积大孝环境温度、所载电流性质等因素有关。
本节口诀是通过铝排母线的厚度和宽度尺寸,直接估算出载流量。规律是一定厚度的铝、铜排的载流量为排宽乘上一个系数。该系数与排厚有关,具体对应关系是:排厚为3毫米,系数为10;排厚为4毫米,系数为12;排厚为4毫米以上时,厚度每增加1毫米,其对应系数在12的基础上也增加1,例如铝排厚为6毫米,系数为12+2=14;铝排厚为8毫米,系数为16。
(3)“母排二三四并列,分别八七六折算”说的是大容量变电所常采用同截面二片、三片或四片铝母排平行并列输送同相交流电时,其载流量并不是二片、三片或四片铝母排各自额定允许载流量的和,而是较之少些。
当导线截面积增加1倍时,由于各种因素,流过导线的电流不允许增加1倍。
“高温直流打九折,铜排再乘一点三”说的是当铝排装置在环境温度经常高于25摄氏度的配电室内,或者作直流母线并列运行时,铝排的载流量应按上述计算结果后再乘0.9。
铜排的载流量,比同规格尺寸的铝排大30%。故求算矩形铜母线载流量时,先视为矩形铝母线,按口诀估算方法算出后,再乘1.3即得矩形铜母线载流量(有关环境温度较高及母线并列使用的问题,可同铝母线一样处理)。
铜母线水平与垂直载流量为何不同?
二、母线放置方式种类
从放置位置来看,有水平母排(柜顶或中部)垂直母排,水平母排有立放和横放(特殊情况)比较而言,立放有利空气流通,横放散热差,特别是机械强度更差,一般不用。
垂直母排(一般指进线和抽屉柜垂直母排)采用竖放,此时应注意热空气上流影响,上部环境温度比较高……
水平放小,垂直大。