变频器直流母线电压的检测方法
问题:
变频器直流母线电压的检测是在变频器显示菜单上翻看还是拆开变频器盖子用万用表量取?如何量取?还有母线电压参考值是多少?变频器铭牌上有么?还是理论推算出来的。
解答:
1、关于变频器直流母线电压的检测是在变频器显示菜单上翻看还是拆开变频器盖子用万用表量取——
两种方式都是可以的。
个人推荐“ 在变频器显示菜单上翻看 ” 。因为这种方式对操作人员来说是最安全、最保险的,而且变频器上显示的值是相当准确的,具有可信度。
2、母线电压参考值是多少?变频器铭牌上有么——
变频器铭牌上一般没有标注母线电压参考值,需要自己根据情况估一下。
例如:
变频器进线电源为380V~400V的话,则母线电压参考值为510V~540V;
变频器进线电源为660V~690V的话,则母线电压参考值为890V~930V。