有关零线对地电压的小知识,零线对地电压是多少,零线的不对地电压是多少,零线与地线之间的电压一般小于 2~3V ,地线是保护接地,正常情况下没有电流,所以地线是真实的零电位。
篇一:通常情况零线的对地电压是多少?
1、通常情况零线的对地电压是多少?
说到零线的电压问题,零线在一般工厂用电的回路中跟居民用电回路中有明显不同的特点,这个大家多知道,工厂零线的截面积和居民用电零线的截面积,相对相线的截面积来说,工厂的零线一般是相线截面的一半或者1/3,这个多是标准选择,没有出入。
但是,居民用电,又因为是单相用电,相线的电流有时,就是另外二相相线的组合,恰好不用电时,这个零线的电流就是用电相线的电流量,所以,居民用电的零线截面积应该相同于相线的截面积。
又因为,零线的回路上的电流等于某一根相线的电流量时,电流很大,再因为,任何导线多有电阻值存在,随着导线的距离的延长,电阻值也随着增大,是吧?那么,导线的某一点对地的电压,因为导线的电阻值随着距离的变化而不等,距离变压器越远电压越高,越近电压越小。这个也可以通过欧姆定律解释,当线路上的电流决定了的时候,电流I = 电压 U/电阻R ,通过公式可以看出,电压跟电阻成反比,电阻值越大电压越高,反之就低。
比如;一个住宅楼,供电导线4×95+1×50㎜2的铜芯电缆线,供电距离400米,假设A ,B 二相因为没有人在使用,C相用户假设正好办事,用电量和平时差不多200A ,这时零线回路上的百米对地电压是多少?我们用不是十分精确的计算方法,用欧姆定律象征性的计算一下; 电流I = 电压 U/电阻R 已知;I = 200(A) 供电距离100米.200米.300米.400米
通常情况零线的对地电压是多少?
2、截面积95 mm2铜芯线的电阻率R ;
根据《电工速查手册》温度在50℃时是22.6Ω/km mm2,那么, (100M)R = 22.6Ω×0.1 km/95 mm2 = 0.023789 Ω (100M)电压 U = I×R = 200×0.0238 ≈ 4.76 V (200M)R = 22.6Ω×0.2 km/95 mm2 = 0.0475789 Ω (200M)电压 U = I×R = 200×0.0476 ≈ 9.52 V (300M)R = 22.6Ω×0.3 km/95 mm2 = 0.071368 Ω (300M)电压 U = I×R = 200×0.0714 ≈ 14.27 V (400M)R = 22.6Ω×0.4 km/95 mm2 = 0.095158 Ω (400M)电压 U = I×R = 200×0.0952 ≈ 19 V
通过上面的计算,电压是随着电阻值的变化而变化的。多少,在实际线路上测量的参考点,就是地线,因为,也存在电阻值,因此,检测时还是存在误差,这个误差应该是,使电压比计算电压要小的多,如果,打接地桩头测量,因为,这个临时检测的接地桩头,恐怕也还是有误差的。就是说在实际线路上,检测零线对大地的电压没有那么大。 不知道这样的解释能否帮助了你,对零线与大地之间存在电位差的了解。
篇二:零线对地电压是多少?零线和地线电压差多少?零线与地线之间8v电压
零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制。为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一。
零地之间存在电压的危害会造成相线的电压相对上升,对负载造成损害,这里需要区分测量位置上方的三相四线处于接通还是分断位置所以(你只有几V压差,不考虑断零问题)
如果处于分断位置,压差是由线路自身电感和三相不平衡电流、谐波电流等产生,对负载供电要求高的数据中心的服务器负载,如果能将零地电压控制在几V之内,也处于安全范围不必担心。
如果处于接通位置,应该查看接地是否未处理好或接地电阻过高,导致压差略高的问题,一般正常应只有零点几个电压值。
地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。
1.工作接地
是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
2.保护接地
为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)
3.防雷击接地
为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
4.防电磁辐射接地
在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。
除上述接地系统外有人提出“保护接零”接地法。所谓“接零”就是将各类电器的金属外壳、构架与供电线路的零线相连,当电器绝缘损坏,火线碰外壳时形成短路,熔丝迅速熔断以达到电源断开。然而,采用“保护接零”时,零线必须重复接地,而且接地电阻≤4Ω。否则是极其危险的,不做(零线)重复接地,当零线干线断开,电器外壳就带电(火线),此时,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路,就会发生触电事故。因此,采用“保护接零”零线必须重复接地,实际上“保护接零”在安全用电规程中不允许的,就是将零线与地线混为一起。(重复接地在我这几年的经验中发现了一个很大的问题,就是感应电特被厉害,经常感觉设备有漏电现象,也有好多人不建议重复接地)
5.保护接地
目前都是针对专用电子设备而言,一般家庭只有两线插座,没有地线,各种电器不便于保护接地,所以有的家庭把家用电器外壳的接地线接到自来水管或暖气管上,这是完全错误的方法。对一幢楼房来说,当一家接自来水管或暖气管的电器发生故障时,可能会使整个楼房的自来水管或暖气管带电,不能起到保护作用。
篇三:零线的不对地电压是多少?
电压是电路中两点之间的电位差,电位的参考点是大地,即大地为零电位点。
地线与零线都是接入大地,但是零线是 ~220V 的电流回路,有电流通过零线,线路就有损耗电压。地线是保护接地,正常情况下没有电流,所以地线是真实的零电位。
零线与地线之间的电压一般小于 2~3V ,我工作的机房是0.7V 。
火线与零线之间的电压标称值是 220V,允许误差是 +7% ~ - 10% 。
篇四:零线对地的电压应小于多少V
地线是接地的,一般说来大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。
市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称“零线”,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。