高压柱式瓷瓶断落事故原因与防范措施
来源:电工天下时间:2021-03-29 09:25:56 作者:老电工手机版>>
有关高压柱式瓷瓶断落事故的原因与防范措施,瓷瓶沿着导线掉落,使该变上引线失去水平支持,而掉落在构架上,给出了五项保护与防范措施,供大家参考。
高压柱式瓷瓶断落事故原因与防范措施
一、高压柱式瓷瓶断落事故
2004年2月1日,220千伏福建永和变电站1号主变压器,闸刀跨条的引线中部构架上B相支柱绝缘子(抚顺高压电瓷厂1995年11月出品,型号:ZS-220/400型)根部断裂,瓷瓶沿着导线掉落,使该变上引线失去水平支持,而掉落在构架上,导线对该瓷瓶接地底座金属放电,1号主变压器差动保护动作,1号主变压器三侧开关跳闸。
同时该变电站2004年6月19日进行正常的母线倒闸操作过程中,2号主变压器220千伏侧C相闸刀(型号:GW7-220,沈阳高压开关厂1996年制造、瓷瓶是抚顺高压电瓷厂1996年产品)靠开关侧支持瓷瓶同样在根部断裂,开关引线对构架放电,母差保护动作,整个变电站全站停电;同时断裂的瓷瓶连同引线拉断了半高型布置的同一电气回路另一闸刀C相开关侧瓷瓶,掉落的瓷瓶撞击了另一220千伏六氟化硫高压开关,灭弧气体泄压至零,设备严重损坏。2004年安徽北部某百万坑口发电厂连续发生2次闸刀支持瓷瓶(抚顺高压电瓷厂90年代初期产品)断落,险些酿成重大事故。
更为严重的是,2004年2月15日北京某变电公司检修人员在老君堂变电站检修闸刀时,支持瓷瓶突然从根部断裂,造成检修人员高处坠落死亡;同年12月9日,湖北某供电公司修试部在220千伏竟陵变电站进行220千伏022闸刀完善化改造工作中,检修人员从搭建在闸刀支持瓷瓶上的梯子爬至支持瓷瓶顶端,并将安全带系在闸刀导电折架尾部,在B相工作的一名检修人员在用扳手松开引线螺丝过程中,该相支持瓷瓶突然从根部断裂,检修人员随闸刀坠落至水泥地面,闸刀动触头打压在其胸部而死亡……。
两起人员伤亡事故中的断裂支持瓷瓶均为抚顺产品,1993年出厂,1994年投入运行,型号分别为:GW6-220和GW7-220型,断裂位置都在根部。北京事故中断裂的支持瓷瓶,经国家绝缘子避雷器质量监督检验中心检验确定:“所有样块均呈现严重渗透现象,不符合标准规定,不合格”,认定为设备质量问题造成人身死亡事故。频频引发的设备质量事故给国家和人民生命财产造成巨大损失!
二、高压柱式瓷瓶断落事故防范措施
为了保护电力工作人员的人身安全,确保电力系统的安全稳定运行,杜绝此类事故再次发生,结合当前电力系统检修和基建工作的实际情况。(电工天下 www.dgjs123.com)必须迅速贯彻国家电网公司近期《关于加强变电站支柱绝缘子安全管理防止发生人身伤亡事故的紧急通知(生产函2004.222号)》和《关于紧急排查跨区电网变电站支持瓷瓶质量缺陷的通知(生产运营函2004.301号)》。各有关单位暂停采购抚顺电瓷厂生产的支柱瓷瓶。
1、对抚顺电瓷厂90年代制造的隔离开关支持瓷瓶、母线支持瓷瓶进行统一排查,并立即组织对此类瓷瓶进行超声探伤等测试工作,全面评估设备状态。
2、对在运行的各类支持瓷瓶,有计划的安排抽检。抽查的重点是那些因制造设计或操作机构卡滞、别劲等原因经常承受异常弯矩或扭矩的支持瓷瓶。
3、及时组织专家对检测中发现的问题进行会诊、确诊,研究提出相应的运行监控措施与处理意见。对存在严重事故隐患的,要抓紧时间进行更换。
4、隔离开关的操作、检修过程中,应将支持瓷瓶发生断裂列为重要危险点,研究制定并采取有针对性的安全、技术措施,包括操作、监护人员的位置,作业方式以及安全带的固定方法等方面,严禁野蛮操作,严禁无有效安全措施的检修作业。
5、要充分利用锦绣机会,认真进行高压支持瓷瓶的检修和维护工作,防止隔离开关操作机构锈蚀、卡滞、卡死、别劲,避免瓷瓶异常受力开裂。并积极探索有效检测瓷瓶裂纹的方法,保证检查检测到位,维护处理到位,安全措施到位。
《通知》还要求:结合设备停电机会进行一次全面检测,及时更换损伤和不合格瓷瓶,以确保人身和电网安全。检修人员在进行大修、清扫、消缺时攀登瓷瓶及悬挂安全带的方法进行改进,禁止采用直接将安全带单独悬挂在瓷瓶上的做法,认真开展危险点分析,找出安全隐患,落实防范措施。
对电力施工中普遍存在的违规分包现象,要严格执行国家和原国家电力公司关于工程分包规定,加强对分包队伍的监督管理工作,对其资质和管理情况全面清理,以确保在建工程项目不发生人身伤亡事故。
笔者所在企业,在采取了上述措施以后,对本厂升压站高型、半高型布置的闸刀进行改进,在闸刀引线的一侧(或两侧)增加一组立式布置的柱式瓷瓶,用金属导向板和钢芯铝绞线替代铝合金引线管,这样可减少一组水平(或45°角)布置的瓷瓶,没有了长期处于弯扭状态的瓷瓶设备,消除了该处事故隐患;对暂时不能改进或更换的抚顺柱式瓷瓶及GW6-220和GW7-220型闸刀检修时,刀口“对中”工作一定要调试好,根本消除设备倒闸操作的别劲现象。在进行倒闸操作时,远方电动操作时,监护与操作人员要站立于设备垂直距离8米以外,杜绝设备断落接地对人身的伤害。
建议,电力工程设计部门,深入现场考察吸取施工、运行经验,改进设计思路,利用目前的高端设备,减少高型或半高型布置升压站水平安装与45°角安装瓷瓶的数量。对传统落后电瓷生产工艺通过市场竞争的方法坚决予以淘汰。
相关文章变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
短路故障产生的原因有哪些

短路故障产生的原因有哪些,在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点,下面一起来看下。
时间:2022-03-31 07:18:55
短路电流大的原因是什么

短路电流大的原因是什么?对于短路电流大的原因,可以用一个“电路模型”来说明,在一个完整的电路中电流的大小和电源的大小一一对应,电源电压高则电路中的电流就大,电源电压低则电路中的电流就小。
时间:2022-03-31 07:13:41
导电率的概念及导体发热的原因分析

有关导电率的知识,导电率是什么,导电率,也称为电导率,用于标示导体传导电流的能力,平时用的导线多是铜制的,由于导电率的存在,当电流通过时会产生损耗,这也是导线发热的原因。
时间:2022-03-22 08:14:07
充电器线一边粗一边细什么原因

充电器线一边粗一边细什么原因,电功率P等于电流I乘电压V,用公式表示就是:P=I?V,下面举例进行说明。用一个100W电灯泡为例,当输入电压是220伏时,其电流是I=P/V,也就是I=100/220≈0.45A。
时间:2022-02-20 08:53:10
光纤收发器有的一根光纤有的二根什么原因

光纤收发器有的一根光纤有的二根什么原因,一些旧的收发器使用两根光缆,波长都是1310,新收发器大部分是单芯的,也有单芯光模块。
时间:2022-01-17 06:05:17
导电率是什么,导线发热的原因是什么

导电率是什么,导线发热的原因是什么?除了超导体之外,所有导体都有内阻,电流流过时会发热。导电率小,容易传导电流的物质就是导体,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。
时间:2021-11-26 09:34:59
防静电手腕带监测报警的常见原因

有关防静电手腕带的使用知识,在佩戴防静电手腕带的过程中出现监测报警信息,灯亮并有报警声音,一般是什么原因引起的,下面一起来了解下。
时间:2021-10-18 10:57:00
- 上一篇:编码器怎么接线,编码器的接线关系
- 下一篇:编码器的工作原理是什么