变频器通电后键盘无显示的问题
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:59:06 作者:老电工手机版>>
有关变频器的常见故障问题,在插上电源给变频器通上电后,键盘无显示,这是什么原因,究竟是充电电阻的问题,还是键盘的晶振或谐振电容坏了,下面具体来了解下。
变频器通电后键盘无显示
1、检查输入电源是否正常,如果正常,可以测量直流母线P、N端电压是否正常;如果没有电压,可以断电检查充电电阻是否损坏断路。
2、经查P、N端电压正常,可更换键盘及键盘线,如果仍无显示,则断电后检查主控板与电源板连接的26P排线是否有松脱现象或损坏断路。
3、如果上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音,风扇运转正常,仍无显示,则可判断为键盘的晶振或谐振电容坏,此时要更换键盘或修理键盘。
4、如果上电后其它一切正常,但仍无显示,开关电源可能未工作,此时需停电后拔下P、N端电源,检查IC3845的静态是否正常(凭经验检查)。如果IC3845静态正常,此时在P、N加直流电压后18V/1W稳压二极管两端约8V左右的电压,但开关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路。
5、上电后18V/1W稳压二极管有电压,仍无显示,可以除去外围一些插线,包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象。
6、P、N端上电后,18V/1W稳压二极管两端电压为8V左右,用示波器检查IC3845的输入端④脚是否有锯齿波,输出端⑥脚是否有输出。
7、检查开关电源的输出端+5V、±15V、+24V及各路驱动电源对地以及极间是否存在短路问题。
相关文章通电螺线管内部有没有磁场

真空环境对空芯通电螺线管的磁力没有任何影响,反而会有利于磁力线的通过。真正能阻碍磁场传播的,恰恰是那些导磁率很高的材料。这些材料收集了磁力线,使其没有能力再向外传播扩散,从而起到了磁屏蔽作用。
时间:2022-09-20 16:01:57
变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?

变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式

有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
- 上一篇:变频器过流保护(OC)的问题分析
- 下一篇:变频器外部按钮升降速怎么接线