变频器过流保护(OC)的问题分析
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:58:18 作者:老电工手机版>>
有关变频器的小知识,当变频器出现过流保护的问题时,应该如何快速排查问题原因,是运行频率不符的问题,还是负载过重导致电流过大的原因,下面具体来了解下。
变频器过流保护
1、当变频器键盘上显示“FO OC”时“OC”闪烁,可以按下“∧”键进入故障查询状态,可以查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,根据运行状态及输出电流的大小,判定其“OC”保护是负载过重保护还是Vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及干扰等)。
2、如果查询时确定因负载较重造成加速上升时电流过大,则应适当调整加速时间及合适的V/F特性曲线。
3、如果没有接电机,空运行变频器跳“OC”保护,则要断电检查IGBT是否损坏,检查IGBT的续流二极管和GE间的结电容是否正常。如果正常,则要检查驱动电路:①检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移,是否虚插。②检查是否是因HALL 及线不良导致“OC”。③检查驱动电路放大元件(如IC33153 等)或光耦是否有短路现象。④检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象。
4、如果变频器在运行过程中跳“OC”,那么需要检查电机是否堵转(机械卡死),造成负载电流突变引起过流。
5、如果变频器在减速过程中跳“OC”,那么需要根据负载类型及轻重,进行调整减速时间及减速模式等。