变频器过载保护和过热保护的问题
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:56:28 作者:老电工手机版>>
有关变频器的知识,当变频器出现过载保护或过热保护时,应该做哪些操作,怎么来快速排查故障发生的原因,以下总结了变频器过载保护和过热保护的问题,供大家参考。
一、过载保护(OL)
1、当变频器键盘上显示“FO OL”时“OL”闪烁,可按“∧”键进入故障查询状态,可以查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可以根据运行状态及输出电流的大小,如果输出电流过大,那么可能负载过重引起,此时要调整加、减速时间及V/F曲线、转矩提升等。如果仍然过载,则需要考虑减轻负载或更换更大容量的变频器。
2、如果查询故障时输出电流不大,那么需要检查电子热过载继电器参数是否适当。
3、检查HALL及线是否有不良。
二、过热保护(OH)
1、检查温度开关线插头是否插好,用万用表检测温度开关线是否断开,如果断开,则可以断定温度开关线断路或温度开关损坏。
2、风扇不良引起的过热保护。
3、环境温度过高,散热效果较差,变频器内部温度较高导致过热保护。
4、对于带有整流桥的七单元IGBT的变频器,其温度检测是利用IGBT内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的,如果出现“OH”过热保护,可能的原因为:①比较器坏,输出高电平所制。②比较器比较电阻变值,比较电压较低。③IGBT 内部的热敏电阻阻值异常。
以上就是变频器过载保护和过热保护的相关问题,希望对大家有所帮助。
相关文章变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?

变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式

有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
变频器外部按钮升降速怎么接线

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
- 上一篇:变频器过压保护和欠压保护的问题
- 下一篇:变频器过流保护(OC)的问题分析