变频器过压保护和欠压保护的问题
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:55:22 作者:老电工手机版>>
有关变频器的常见故障问题,一是过压保护(OU),二是欠压保护(LU),怎么来排查这二类故障问题,如何快速解决变频器过压保护和欠压保护的问题,下面具体来了解下。
一、过压保护(OU)
1、变频器在减速过程中出现过压保护,是由负载惯性较大引起的,此时要延长减速时间,如果仍无效,可以加装制动单元和制动电阻来消耗能量。
2、因更换电源板或主控板引起的过压保护,需要调整VpN参数电阻。
3、输入电源电压高于变频器额定电压太多,也会出现过压。
二、欠压保护(LU)
1、检查输入电源电压是否正常,接线是否良好,是否缺相。
2、确认下“04”值参数电阻是否适当。
3、因更换电源板或主控板所引起的欠压保护,需要调整VpN参数电阻。
4、电压检测回路,运放等器件不良,也可能出现欠压问题。