负荷的计算方法
abc法是应用单元功率的概念,把繁杂的功率运算简化为台数运算的方法。
该方法运用概率论的原理求出计算负荷与设备容量之间的关系,计算结果比较准确。这种方法可列表计算,简单易行。其计算公式为
式中,pm为平均功率;α为计算系数,α=3时出现的概率为99.9%,α=1.5时出现的概率为93.3%,一般情况下取α=1.5即可。σn为符合均方差,如令p为有功功率,则σn=sqrt(p2-pm2)。
对于多台设备,abc法的实用计算式为
式中,d为单台等值功率,取值越大,计算精度越低;一般取d=3kw;kl为利用系数。
各种设备的利用系数见表5-6。成组设备的利用系数a,b,c计算如下
系数a 按下式计算
式中,ki表示等值台数,按ki=pni/d计算(pni表示第i台设备的额定功率),并按四舍五入的原则取整数;ni为第i种设备的台数。
系数b按下式计算
系数c按下式计算
如欲求得计算电流,则需求得成组设备的功率因素。成组设备的功率因素角的正切值按下式计算
各种设备的cosφ和tanφ见表1。取得成组设备的计算功率pc和功率因素以后,可按下式计算三相设备的电流
用电设备组名称 |
kl |
c |
cosφ |
tanφ |
一般工作制小批生产用金属切削机床,小型车、刨、抛、铣、钻床、砂轮机等 |
0.10-0.12 |
4.5 |
0.50 |
1.73 |
一般工作制大批生产用金属切削机床,小型车、刨、抛、铣、钻床、砂轮机等 电工技术之家 |
0.14 |
3.7 |
0.6 |
1.33 |
重工作制金属切削机床、冲床、自动车床、六角车床、粗磨、铣齿、刨、抛、立车、镗床等 |
0.16 |
3.3 |
0.53 |
1.51 |
小批生产金属热加工机床、锻锤传动装置、锻造机、拉丝机、清理转磨筒、碾磨机等 |
0.17 |
3.2 |
0.60 |
1.33 |
大批生产金属热加工机床 |
0.20 |
3.0 |
0.62 |
1.17 |
生产用风机 |
0.55 |
1.3 |
0.80 |
0.75 |
卫生用风机 |
0.50 |
1.5 |
0.80 |
0.75 |
泵、空气压缩机、电动发电机组 |
0.55 |
1.3 |
0.85 |
0.62 |
移动式电动工具 |
0.05 |
7.0 |
0.50 |
1.73 |
不联锁的提升机、皮带运输机、螺旋运输机等连续运输机 |
0.035 |
2.0 |
0.75 |
0.88 |
联锁的提升机、皮带运输机、螺旋运输机等连续运输机 |
0.50 |
1.5 |
0.75 |
0.88 |
吊车及电葫芦(e=100%) |
0.15-0.20 |
3.5 |
0.5 |
1.73 |
电阻炉、干燥箱、加热设备 |
0.55-0.65 |
3.2 |
0.95 |
0.33 |
试验室用小型电热设备 |
0.35 |
2.0 |
1.00 |
0.00 |
3-10t电弧炼0.30钢炉 |
0.6-0.65 |
1.2 |
0.87 |
0.56 |
0.5-1.5t电弧炼钢炉 |
0.50 |
1.5 |
0.80 |
0.75 |
0.25-0.5t电弧炼钢炉 |
0.65 |
1.1 |
0.85 |
0.62 |
单头电焊用电动发电机组 |
0.25 |
2.5 |
0.60 |
1.33 |
多头电焊用电动发电机组 |
0.50 |
1.5 |
0.70 |
1.02 |
单头电焊变压器 |
0.25 |
2.5 |
0.35 |
2.67 |
多头电焊变压器 |
0.30 |
2.3 |
0.35 |
2.67 |
自动弧焊机 |
0.30 |
2.3 |
0.50 |
1.73 |
缝焊机及点焊机 |
0.25 |
2.5 |
0.60 |
1.33 |
对焊机及铆钉加热器 |
0.25 |
2.5 |
0.70 |
1.02 |
低频感应电炉 |
0.75 |
0.9 |
0.35 |
2.67 |
高频感应电炉(用电动发电机组) |
0.75 |
0.9 |
0.80 |
0.65 |
高频感应电炉(用真空管振荡器) |
0.65 |
1.1 |
0.65 |
1.17 |