有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。
一、三相交流电路的分类
三相交流电路按电源和负载的连接方式的不同,分为三相三线制和三相四线制两种系统,而每一种系统在运行时又有不同的情况。
二、三相功率的测量方法
根据三相电路的特点,有如下三种测量方法。
1、一表法
利用单相功率表直接测量三相三线制Y形对称电路中任意一相的功率,然后乘以3,即可得出三相所消耗的功率,如图1(a):
图1 一表法测量对称三相电路的有功功率
对于三相三线完全对称电路来说,则可按图1(b)接线方式测量;但如果被测电路的中点不便于接线,或负载不能断开,则应按图2所示的线路进行测量。
图中,电压支路的非发电机端所接的是人工中点,即由两个与电压支路阻抗值相同的阻抗接成丫形,作为人工中点。
图2 应用人工中点的一表法线路
图3 两表法测量三相三线制电路功率的线路
2、两表法
在三相三线制电路中,不论其电路是否对称,都可以用图3所示的两表法来测量它的功率(也可以测量电能)。
其三相总功率P为两个功率表读数Pt和P2的代数和,即:P=P1+P2
应用两表法时,应注意两点。
第一,接线时应使两个功率表的电流线圈串联接人电路任意两线,使其通过的电流为三相电路的线电流,两只功率表的电压支路的发电机端必须接至电流线圈所在线,而另一端则必须接至没有接电流线圈的第三线。
第二,读数时必须把符号考虑在内,当负载的功率因数大于0.5时,两功率表读数之和即是三相总功率;当负载的功率因数小于0.5时,将有一只功率表的指针反转,此时应将该表电流线圈的两个端钮反接,使指针正向偏转,该表的读数应为负,三相总功率即是两表读数之差。
3、三表法
在三相四线制电路中,不论其对称与否,都可以利用三只功率表测量出每一相的功率,然后将三个读数相加即为三相总功率,三表法测量三相四线制电路有功功率的接线如图4所示。
图4 三表法测量三相四线制电路有功功率的接线
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。