怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

作者:老电工时间:2022-07-25 06:03:32

有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。

选购空调稳压器的方法

1、计算稳压器的功率

空调主要负载为压缩机,属于电机类负载,电机在瞬间启动时电流很大。现在很多空调都是变频启动的,但在启动时电流还是很大,在配备稳压器时要留有工作余量,如果空调是2KW,稳压器最好按照3倍功率,配6KW的稳压器。空调的功率怎么计算,一般空调有1P、1.5P、2P、3P,1P=0.75KW,按照这个来计算就行。

怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

2、稳压器的功率因数

市场上80%的稳压器是0.7,20%的稳压器功率因素是0.8,就是10KVA的稳压器,实际输出功率X0.7=7KW。

3、外网电压偏低的问题

夏天在使用稳压器时大部分是因为外网电压偏低,那么在选用稳压器时注意留有工作余量,一般实际负载不要超过稳压器功率的80%。

外网电压220V时:6000W/220V=27A(电流),外网电压170V时 : 6000W/170V=35.3A(电流),经过比较可知,输入电压低时电流越大,而稳压器中的变压器的线径是固定的,低压时承受的电流要大很多。

按照以上的方法计算:2KW空调 X2倍 = 4KW, 空调功率乘以2是因为空调的压缩机瞬间启动电流大;4KW/ 0.8=5KVA(稳压器功率),这里除以0.8是放置稳压器的工作余量,5KVA / 0.8=6.25KVA(需要购买的稳压器功率),这里除以0.8是稳压器的实际带载能力只有80%,也就是2KW的空调配6KVA的稳压器需要这么计算。

其实,在外网电压不稳定的情况下,使用空调稳压器是非常有效的。而对于空调稳压器来说,很多人并不是很了解。一般来说,空调稳压器的价格可能相对变压器来说比较高,对于经济型家庭来说,最好还是选择空调变压器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢