如何根据电机功率来配线,参考三相电机的配线口诀来选择

作者:老电工时间:2020-12-13 19:47:54

在给电机配线,很多新手电工不知道如何下手,如何根据电机功率来配线,这是很多刚入行电工最为头疼的一个问题,那么究竟如何从电机功率上来得出怎么来配线,与电工天下小编一起来了解下。

三相电机的配线口诀

口诀:2.5加三,4加四,6后加六,25后加五,120导线配百数。

说明:此口诀针对三相380V电机,导线默认是铝线穿管敷设。

口诀的含义

2.5加三:表示2.5平方的铝线穿管敷设,最大可以带2.5+3=5.5KW的电机。

4加四:表示4平方的铝线穿管敷设,最大可以带4+4=8KW的电机。

6后加六:表示6平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带 “截面积+六” 千瓦的电机。

比如:6平方的铝线最大可以带6+6=12W的电机;10平方的铝线最大可以带10+6=16W的电机;16平方的铝线最大可以带16+6=22W的电机。

25后加五:表示25平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带“截面积+五” 千瓦的电机。

比如:25平方的铝线最大可以带25+5=30KW的电机;35平方的铝线最大可以带35+5=40KW的电机;50平方的铝线最大可以带50+5=55KW的电机;以此类推...

120导线配百数:表示120平方的铝线穿管敷设,最大可以带100KW的电机。

把以上口诀总结如下:

如何根据电机功率来配线,参考<a href=/pdzs/3309.htm target=_blank class=infotextkey>三相电</a>机的配线口诀来选择

现在基本上都是用铜线,哪里还用铝线,如果是铜线,又怎么计算?

如果是铜线,那就把计算出来的铝线截面积,降低一个线号。

比如22KW的电机,根据口诀“6后加六”,需要16平方的铝线。那么如果是采用铜线,用比16平方小一号的电线(即10平方)就足够了。

总结

在给负载选电线大小的时候,不仅要考虑电线最大载流量,还要考虑导线的机械强度是否足够,以及导线电压损失是否符合要求等。

这个口诀仅根据导线最大载流量来匹配电机功率,只适用于三相380V电机,并且是短距离,默认是铝线穿管敷设。如果是铜线敷设,可以在计算结果的基础上降低一个线号。