【无功功率什么时候出现负值?】
一般对于负载而言,吸收无功为正,发出无功为负。无功为负,可能是过补偿了。
不排除CT接线错误。可以继续查,有可能是补偿过度的问题。
把无功变成容性的了。
无功功率的正负是人为定义的。定义发出容性无功功率的为正。吸收容性无功功率的为负。
感性无功则相反。
无功功率为负数的原因
无功功率的计算公式:
Var = U × I × Sin(Θ)
当角度在0 -- 90 之间时,Sin(Θ)为正值
当角度在270 -- 360 之间时,Sin(Θ)为负值
在0 -- 90 之间时,表示负载的特性是偏感性的,实际负载上的电压信号超前信号。
在270 -- 360 之间时,表示负载的特性是偏容性的,实际负载上的电流信号超前电压信号。
无功功率因数的正/负,反映的是负载的特性。