电机电流与功率的计算公式示例

作者:老电工2020年06月16日 09:41

有关电机电流与功率计算的知识,介绍了单相电机电流的计算公式,三相电机电流的计算公式,以及普通三相电机的功率计算公式,有需要的朋友参考下。

电机电流的计算公式

1、单相电机电流计算公式:I = P / (U*cosfi)

例子:单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P

2、三相电机电流计算公式:I = P / (1.732*U*cosfi)

例子:三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P

根据经验 220V:KW/6A 、380V:KW/2A 、 660V:KW/1.2A 、3000V:4KW/1A

电机功率的计算公式

普通三相电机的功率计算公式:P1=1.732*U*I*cosφ

参数说明:

P1(W)为三相电机功率,U(V)为线电压,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8。

△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1,即为三相功率Y接法的功率的三倍。

以上就是电机电流与功率的计算公式,希望对大家有所帮助。