变压器容量及功率的计算公式

作者:老电工2020年08月04日 09:53

有关变压器容量及功率的计算公式,变压器的功率是决定于负载的,变压器的功率的计算公式及参数含义,站用变压器容量计算公式及使用说明。

变压器容量及功率的计算公式

如何计算变压器的容量,变压器的功率计算公式是怎么样的,另外,在变压器容量及功率的计算公式中各参数的含义是什么,一起来了解下。

熟悉变压器的朋友都知道,变压器的功率是决定于负载的,变压器的功率计算公式:P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)P1=P2/η(VA)

式中:P2变压器次级功率计算值、P1变压器的初级功率计算值、U2I和U2II......变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定。

I2I和I2II......变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定。η为效率

变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值。

硅钢片质量差的η可选0.7,计算公式为:I1=P1/U1(1.1到1.2)(A),式中:U1为初级电压(V)。1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数,变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。

如何选择变压器的容量?

变压器容量及功率的计算公式(www.dgjs123.com)

 不同的负荷要求下,对变压器的容量大小要求也是不一样的,那么如何选择变压器的容量,才能做到电网的降损节能,这是电力工作人员要考虑的一大问题。不同使用环境下,如何选择变压器的容量,一起来了解下。

变压器的容量选得好,则有利于电网降损节能。那么,究竟如何选择变压器的容量?选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。

即增加设备投资,又使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器的容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。【查看详细】

站用变压器容量的计算公式

站用变压器容量计算公式