系统电抗的计算口诀举例

作者:老电工时间:2022-03-19 09:06:12

有关系统电抗的知识,如何计算电路中系统电抗的大小,可以借助如下的计算口诀,口诀比较简单易记,用起来也很方便,用于计算系统电抗值还是很实用的,下面来了解下。

系统电抗怎么计算

1、系统电抗的计算口诀

系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。

系统电抗的计算口诀举例

2、举例

1)当基准容量为100MVA,当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1;

2)当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5;

3)当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。

系统容量单位:MVA,系统容量应由当地供电部门提供,当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量。

如果已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A,额定分断电流为40KA,那么就可以认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。

扩展资料:系统电抗

系统电抗就是电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,用X表示。

当交流电通过一个包含电抗的元件时,能量交替地被储存进和释放出一个磁场或一个电场。在一个磁场的情况,电抗是感应的。

电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而因过去先有电感器,并且被称谓电抗器,所以现在常说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢