如何来计算正弦交流电的电功率,包括无功功率与有功功率的计算,有没有现成的计算公式,当然是有的了,小编带来正弦交流电功率的计算公式与使用方法,一起来看下。
1、无功功率
怎么来计算正弦交流电的无功功率,计算公式为:Q=UIsinφ。
2、有功功率
怎么来计算正弦交流电的有功功率,计算公式为:P=UIcosφ。
正弦交流电路中有功功率、无功功率、和视在功率间的关系,可以用一个直角三角形来表示:
交流电功率计算公式的推导
交流电功率的计算公式:瞬时电流和电压的乘积所表示的功率。
计算公式:Pt=i(t)·u(t),它随时间而变。
对任意电路, i与u之间存在着相位差i(t)=Imsinωt,u(t)=Umsin(ωt+φ)。P=U(t)I(t)
推导:假设交流电u(t)=asint与直流电u(t)=b给电阻r的做功能力相同,则b为交流电压asint的有效值。在0-2π的时间内交流电功率的积分∫(asint)^2dt/r=πa^2/r,而这段时间内直流电所做的功为2πb^2/r。
因此,πa^2/r=2πb^2/r,a=sqrt(2)*b或有效电压值b=a/sqrt(2) 。
有如下的电路:
已知r=10ω,xl=xc=10ω。求整个电路的有功功率p,无功功率q,视在功率s和功率因数。
解答:电路的有效阻抗。
以上就是正弦交流电功率的计算公式,希望对大家有所帮助。