一平方的铜线等于多少瓦,铜线一平方能带多少个千瓦,电缆载流量估算口诀,计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆)的方法,2.5平方的铜线能带多少个千瓦。
一、一平方铜线等于多少瓦
国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线: 铜芯线截面积
允许长期电流:1.0 平方毫米(5A~12A) (1100~2640W);1.5 平方毫米(12A-20A)(2650~4500W);2.5 平方毫米(16A~25A) ;4平方毫米 (25A~32A); 6平方毫米 (32A~40A)。
二、铜线一平方能带多少个千瓦
这个不是一个恒定值,是一个变量,是根据条件变化而变化的。
与温度(一般指20—25度的环境温度)、安装方式(架空、穿管、地埋、桥架)、长度、使用时间(连续、短时)、环境(裸线、护套、单根、多根)等因素有关,一般给出的是比较理想条件时的参数。具体条件要相应的调整。
电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
三、2.5平方的铜线能带多少个千瓦
线缆都是说载流量,不说功率的,因为功率随着电压变化,但载流量不变。
1、单相:I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
2、三相:I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
不考虑敷设方式、使用环境等因素,2.5平方的载流量为20A
生活中,实用铜线做导线。导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
09-12
09-11
09-09
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
07-17
07-05
05-07
05-07
05-07