计算电缆压降的方法,电缆压降计算问题总结

作者:老电工时间:2020-03-31 15:09:21

有关计算电缆压降的方法,电缆压降计算问题总结,电缆降压怎么算 50kw 300米 采用vv电缆,导线的选择原则是什么,安全载流量的影响因素有哪些,一起来了解下。

电缆压降的计算方法及问题

问题1:电缆降压怎么算 50kw 300米 采用vv电缆?

25铜芯 去线阻为 R=0.0172(300/25)=0.2  其压降为U=0.2*100=20

说单线压降为20V 2相为40V 变压器低压端电压为400V 400-40=360V

铝线R=0.0283(300/35)=0.25  其压降为U=0.25*100=25 末端为350V

长时间运行对电机有影响 建议使用 35铜芯 或者50铝线  

25铜芯 其压降为 U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30 末端为370V

铝线   U=0.0283(300/50)=0.1717*2=34 末端为366V

可以正常使用(变压器电压段电压为400V) 

50KW负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A

按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,算电压损失:

R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2欧

电压损失U=IR=94X0.2=18V

如果用35平方毫米的铜电缆,算电压损失:

R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧

电压损失U=IR=94X1.15=14V

选择导线的原则:

1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);

2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;

3)大负荷按经济电流密度选择。

为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 

一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 

安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;

距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;

如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

问题2:55变压器,低压柜在距离变压器230米处。问变压器到低压柜需多粗电缆?

55KVA变压器额定输出电流(端电压400V): I=P/1.732/U=55/1.732/0.4≈80(A) 距离:L=230米,230米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V,单根导线电压降:U=10V,铜芯电线阻率:ρ=0.0172 求单根线阻: R=U/I=10/80=0.125(Ω) 求单根导线截面: S=ρ×L/R=0.0172×230/0.125≈32(平方) 取35平方铜芯电线。

55KVA的变压器,最大工作电流约80A,输出电压400V。

如果到达配电柜的电压要求不低于380V的话,可用35平方铜电缆或50平方铝电缆。

如果到达配电柜的电压要求不低于390V的话,可用70平方铜电缆或95平方铝电缆。

如果到达配电柜的电压要求不低于370V的话,可用25平方铜电缆或35平方铝电缆。

三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732

导线的阻抗分为容抗、感抗和电阻。一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导体电阻率*导线截面积*导线长度。在这里,铜是0.0175*截面积*230,铝是 0.029*截面积*230