首页 > 电工基础 > 电工材料

电缆桥架爬坡30度45度的做法

作者:老电工时间:2022-01-15 06:42:35

有关电缆桥架的使用问题,电缆桥架爬坡30度45度怎么用,应使用什么样的计算公式,在实际应用中多采用量取法,操作起来比较实用且简单方便,下面来了解下。

电缆桥架爬坡30度45度怎么做

1、计算公式

竖直爬坡下料口=tg30°/2×2b=tg15°×2b=0.2679×2×100=53.58mm

水平转弯下料口=0.2697×2×400=214.32mm

以上均为计算值,由于桥架尺寸本身存在误差和锯口的误差,实际下料口要画得稍小一些2~3mm。

其中,b为桥架梆高,h为爬坡高度。

2、量取法

如是α角已知,则以桥架梆高为尺寸沿起角方向分别量相等的两段记作a,b,再量取ab长度即为下料口实际长度,该方法不用计算。

在实际应用时,一般用第二种方法量取,安装者很少会带计算器,而且手工计算相对繁琐。

电缆桥架穿楼板与穿墙防火

有关电缆桥架穿楼板与穿墙防火的安装方法,电缆桥架穿楼板与穿墙防火的施工注意事项,施工前将要封堵部位清理干净,防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕摆放厚度不小于24cm等。

电缆桥架现场安装施工

电缆桥架现场安装施工方法,系统桥架必须有不少于两点与接地干线相连,在电缆桥架的施工过程中,桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好,标识明确。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读