首页 > 电工基础 > 电工材料

电动机选择导线的配线口诀

作者:老电工时间:2016-02-16 13:00:30

电动机选择导线的配线口诀

速查表中所列导线基于以下条件:
BV型铜芯塑料线穿钢管的敷设方式;
环境温度40℃ ;0.75 22kW 电动机按轻载全压不频繁起动,30kW及以上电动机按轻载降压不频繁起动;4根导线穿钢管方式。

1、电动机配线口诀
 

“1.5加二,2.5加三”
“4后加四,6后加六”
“25后加五,50后递增减五
“百二导线,配百数”

该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。

“1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5ram 。

“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm 及4ram~的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。

“6后加六”,是说从6mm 的开始,能配“加大六”kW的电动机。

印6ram 的可配12kW,选相近规格印配1IkW电动机。

10mm 可配16kW ,选相近规格印配15kW 电动机。16mrn2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm~的铜芯塑料线。

“25后加五”,是说从25mm 开始,加数由六改为五了。

25mm 可配3okW的电动机。35mm可配4okW ,选相近规格即配37kW电动机。

“50后递增减五”,是说从50ram~开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。

印50mm 可配制45kW电动机(50-5)。

70ram 可E60kW(70-10),选相近规格应配备55kW电动机O 95mm‘-可ES0kW(95—15),选相近规格即配75kW电动机。

“百二导线,配百数”,是说120mm 的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格印9okW电动机。

2、电动机配用导线的对表速查

例如,一台Y180L.4、22kW电动机,从速查表查得应配BV型16mm 的铜芯塑料线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读