120电缆及3+1铜线一米有多少铜?

作者:老电工时间:2022-05-06 10:38:56

120电缆和3+1铜线一米有3.8227KG铜

该电缆的规格是3*120+1*70平方毫米,质量计算公式是W=S*ρ*L,那么电缆的质量就是(3*120+1*70)*8.89*0.001=3.8227KG。

在上述的计算公式中,W指质量(重量),单位是KG(千克),S指面积,单位是mm2(平方毫米),ρ指密度,单位是KG/mm2(平方毫米),L指长度,单位是KM(千米)。

举例:

3*120=360平方毫米=3.6平方厘米,铜的密度是8.92克/立方厘米,1米=100厘米,重量=截面积*长度=密度=3.6*100*8.92=3211.2克/立方厘米,3211.2/500=6.422斤。

那么,3*120铜电缆一米重量为6.422斤。

说明:

1、铠装铜芯的3*120+1*70电缆铜芯是5.73公斤/米;

2、不带铠装的3*120+1*70电缆铜芯是4.44公斤/米。