首页 > 电工基础 > 电工材料

电缆运行注意事项,电缆停电的注意问题

作者:老电工时间:2019-08-07 17:18:57

在电缆运行的过程中,有一些注意事项,一定要多加注意。比如 全电缆线路运行的合闸问题,以及电缆停电后运行的问题,都是需要格外注意的。

电缆运行注意事项

1、全电缆线路运行

10kV全电缆线路运行应退出重合闸装置;如开关保护跳闸,不得进行强送,必须经全面检查试验找出原因才能进行试送电。

2、停电超过一个月的电缆

电缆停电超过一个月,在重新投入前,应用摇表测量绝缘电阻(10kV 电缆测量绝缘电阻,应使用 2500V 摇表,绝缘电阻应取 R60”的资料为准。

电缆长为500米以下的允许绝缘电阻值为 400MΩ以上,若500米以上,绝缘电阻适当降低。

3、停电超过一年的电缆

电缆停电超过一年的话,一定做直流高压试验(直流高压试验电压为2.5倍额定电压,即 10kV电缆为 25kV,试验电压持续时间为 5 分钟)。

以上介绍了电缆运行的注意事项,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读