有关不能带负荷拉刀闸的原因,带负荷拉刀闸时,在刀闸上产生很大的电弧,引起相间短路,电力系统中使用油开关来切断电流。
一、不能带负荷拉刀闸的原因
带负荷拉刀闸,即在有电流通过的情况下拉开隔离开关。在电力系统的负荷中,大多数是带有电感线圈(如电动机、变压器和接触器等),因此,系统中储存着大量的磁场能。
带负荷拉刀闸时,会在刀闸上产生很大的电弧,引起相间短路,造成大事故。所以,电力系统中使用油开关来切断电流。在油开关中有良好的灭弧装置,能使电弧很快熄灭。
二、电力系统中为何不允许带负荷拉刀闸?
刀闸也叫隔离开关,其作用是在电气连接部位形成明显的断开点,所以隔离开关一般所承受的工频电流值不会太大,而在切断负荷电流的瞬间,电气会拉弧,电流值会变得较大,远远超过隔离开关的负荷电流,同时会产生高温,因此电力系统中不允许带负荷拉隔离开关。
一般情况下,采用的是断路器来开断电流。
三、为什么不可以带负荷拉刀闸?
用电负载大多是感性的,电感性负载的特点就是电流不能突变(有一个磁场储能释放的过程)。刀闸(闸刀)在电力系统一般只作为明显的“断开点”,起到隔离作用,所以学名叫“隔离开关”。
刀闸不具备断路器(俗称“开关”)那样强大的灭弧能力,如果用闸刀直接开断较大的感性电流,就会造成电弧无法熄灭,烧坏设备,危机人身安全,甚至造成短路故障。所以规定先拉开关后拉刀闸。只有几种特殊情况可以直接拉刀闸(例如:空载母线,母线PT,容量不大的空载变压器等)。如果是纯电阻电流是可以直接用刀闸操作的。
附1,什么是带负荷拉刀闸?
刀闸也叫隔离开关,其作用是在电气连接部位形成明显的断开点,所以隔离开关一般所承受的工频电流值不会太大,而在切断负荷电流的瞬间,电气会拉弧,电流值会变得较大,远远超过隔离开关的负荷电流,同时会产生高温,因此电力系统中不允许带负荷拉隔离开关。
一般情况下,采用的是断路器来开断电流。拆除或安装带负荷拉刀闸是性质恶劣的误操作,由于隔离开关(刀闸)没有灭弧装置,在线路断路器没有断开时,误拉隔离开关会造成电弧伤人.烧坏设备及相间飞弧短路,严重时将引起重大事故,那是很危险的了。
以上就是不能带负荷拉刀闸的原因,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。