电线截面积与负荷有什么关系

作者:老电工时间:2020-03-31 15:34:57

同一套房子的电线必须是多回路的,比如照明回路和插座回路分开,浴霸、电炊、电热水器一般都是单独回路,除照明回路外,其它回路均需要单独安装空气开关(防止一个电器出问题,家里面全停电)。

电线截面积与负荷的关系

至于电线的大小,则是根据不同回路区别设置,一般房地产公司是这样设置的,进户线10,电炊或电热水器6,插座4,照明1.5

开发商对用电容量向供电局提出申请,由供电局备案审批并安装,其电容量大小已由设计单位根据住户数量,小区配套设施来事先确定.

以鸽牌电线为例,几种常用型号电线穿管暗敷后,可承受负荷如下:

1.5平方电线------------2.5千瓦

2.5平方电线------------3.7千瓦

4平方电线--------------4.9千瓦

有兴趣的朋友可继续完以下内容,就会明白以上数字是如何算出来的。

第1个红色园圈表示电线载面积(家装常用1.5平方,2.5平方和4平方电线),第二个红色圆圈表示电线穿PVC管后的载流量,由于接地线平时不通电流发热,一般一根管中的6根线只算4根,也就是说只算过电流的火线和零线

家装电线穿PVC管暗敷的负荷可由以下公式计算:负荷=载流量*220*0.9

通过计算可知电线截面和负荷关系如下:

1.5平方电线------------2.574千瓦

2.5平方电线------------3.762千瓦

4平方电线--------------4.950千瓦