电缆线径与功率对照_铜线安全载流量计算方法
电缆线径与功率对照说明
不同线径(1毫米以下的)铜线载流量表
S=I/J J=I/S I=JS
S=截面积,J=电流密度,I=电流
输电线:J=5以上,
铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.
铜线安全载流量计算方法:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5即可,要是铜线,就升一个档,比如2.5平方的铜线, 就按4平方计算。
一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5。