铝合金电缆桥架厚度及偏差范围
1、桥架梯棍采用整体方型结构,厚度不小于2.5mm,梯棍间距不得大于225mm。
2、铝合金电缆桥架的材料要求与标准
a.铝合金桥架应采用优质铝合金,符合CECS106铝合金电缆桥架技术规程要求。
b.铝桥架用铝合金型材应符合GB/T5237-93标准3.1中合金牌号LD-31(6063)的规定,供应状为T5(RCS),精度等级为普通级。
c.铝桥架用铝合金板材应符合GB10569中牌号5052(LF2)的铝合金板材,供应状态为O(M)或HX4(Y2)。
铝合金电缆桥架的尺寸允许偏差应符合下列规定:
1、直通、弯通的宽度偏差:宽度不大于400mm时,±2mm;宽度大于400mm时,±3mm。
2、直通的单件长度偏差:当长度为2、3m时,±3mm;当长度为4、6mm时,±4mm。
3、铝合金电缆桥架其它构件的尺寸偏差:按《一般公差线性尺寸的未注公差》GB/T1804标准C级的规定