导线长度与线径大小及阻抗值对照表

作者:老电工时间:2020-03-31 15:08:32

有关导线长度与线径大小及阻抗值对照表,导线长度与线径大小会生成阻抗,影响电源的输出特性,导线线径大小与阻抗的对应关系,电位差大于0.5V时,可将线径加粗1倍或2倍甚至3倍。

导线长度与线径大小

导线长度与线径大小会生成阻抗,影响电源的输出特性;在输出端子上所量测出来的电压不同于负载上的电压,一般而言,这个电位差不得大于0.5V。

备注:当电位差大于0.5V时,可将线径加粗1倍或2倍甚至3倍。

线径(大约值) 阻抗 mΩ/M(at 20oC
0.5mm2  52.8
0.75mm2  33.5
1.0mm2  20.96
1.5mm2  13.19
2.5mm2  8.30
4mm2  5.22
6mm2  3.277