电线电缆工作电流计算公式与安全工作电流口诀

作者:老电工时间:2020-06-02 14:40:43

有关电线电缆工作电流计算公式,以及安全工作电流的口诀,包括单相电流计算公式与三相电流计算公式,电缆允许的安全工作电流口诀,铜导线与铝导线的安全截流量等数据。

电(线)缆工作电流的计算公式

1、单相电流计算公式

I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

2、三相电流计算公式

I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。

但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀

口诀内容:

十下五(十以下乘以五),百上二 (百以上乘以二)。

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。

七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。

穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。

铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。

裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。