高压电缆对接施工的安全技术措施

作者:老电工时间:2019-11-26 09:33:13

有关高压电缆对接施工的安全技术措施,记录了施工时间与施工组织及施工准备等,在高压电缆对接施工过程中需要注意的一些问题。

高压电缆对接施工的安全技术措施

一、高压电缆对接安全措施

按照公司要求,矿井要对三巷实施封闭,通往井下的二路高压电缆在泵房内,需移至主斜井,特制订本措施。

二、施工时间

施工时间:2011年9月日 班

三、施工组织

施工人员人,现场负责人:高德安

施 工人员:

四、施工准备

1)工具配备:锯弓   扳手   裁刀   钢丝钳  高压电缆冷缩附件  接地线验电笔绝缘手套   绝缘胶鞋   便携报警仪   液压钳 70铜接头

2)施工顺序:

1.人员到位后,检查20米以内瓦斯,不大于0.8时,方可作业。

2.用电话通知平地变电所值班人员拉下井下2#高压刀闸,并挂“有人工作,禁止送电”警示牌。

3.打开原来高压接线盒,用同等电压验电笔验电,确认停电后,打接地线

4.到主斜井口,量出高压电缆所需长度,用锯弓把剩余电缆截断。

5.用锯弓将铠装电缆皮锯掉,之后用裁刀拨掉半导体。

6.把原来接线盒套在电缆上。

7.依次做好两端电缆的橄榄头。

8.把高压冷缩电缆附件套在电缆芯线上。

9.把处理好的两端高压电缆头用铜接头连接。

10.用液压钳把连接好的铜接头压紧。

11.在确认压紧后,把冷缩附件套在接头处,冷缩此电缆头。

12.依次完成三根芯线,在确认连接完好后,经负责人验收后,把接线盒按标准安装。

13.安装完接线盒后,检验合格,打接地线。

14.负责人再次检验,合格后通知平地变电所值班人员,用兆欧表测量绝缘,在绝缘值达到标准后,联系三巷准备送电。

15.平地变电所送电后,联系三巷,电已送,并联系井底中央变电所,检查设备运行情况。

五、收尾工作

1.检查工具是否齐全。

2.清理现场剩余垃圾。

3.在清理完后,再次检查接线盒的接地线牢固情况。

4.留守专人1小时,再确认无误后,方可离开。