有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
1、准备工作
(1)准备材料和工具,检查材料是否合格,按施工设计图核对电缆型号、规格,检查电缆是否受潮。
(2)施工现场符合安全防火规定,现场设一人防火防爆,使用喷灯时须注意防火防爆。
2、电缆绝缘测试
用500V遥表对低压电缆进行绝缘测试,并作好记录,绝缘电阻应大于100MΩ,如不符合要求,检查电缆是否受潮或受损。经检查如断一段电缆后合格方可进行下一步工序,注意每遥测一次后要对线芯进行充分放电。
3、剥除电缆护层
(1)根据电缆与设备连接的具体尺寸,测量好电缆长度并做好标记,锯掉多余电缆,剥除外护套,用铜线固定按尺寸固定好铠装钢带和铜线。
(2)制作电缆终端头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,制作时应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施。
4、剥除铠钢带
根据电缆与设备连接的具体尺寸,用铜线固定后,多余的铠装钢带应锯掉。
5、焊地线
在铠装钢带上用锉子打磨后,绑上铜绞线,用电烙铁把铜线、铜绞线与铠钢带一起焊牢。
6、套电缆手套
用填充胶封堵线芯根部的间缝,选用与电缆规格、型号相匹配的干包热缩电缆手套,套入线芯根部。
注意,把地线一起套在内,用喷灯把手套热缩后,包绕电缆,根据电缆头的电缆手套的型号尺寸,按照电缆头长度和内径套电缆手套,用塑料带采用半叠法包缠电缆。
塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状,将电缆头套上电缆手套。
7、压接接线端子
1)压接线芯接线端子
从线芯端头测量长度为接线端子的深度,按端子孔深另加5mm,剥除线芯绝缘,并在线芯和端子孔内涂凡士林油,将线芯插入端子内,调节接线端子的方向直到合适,用压接钳压紧接线端子直至压接钳到位,每个接线端子压二道,间隔适度。
2)压接地线接线端子
从地线端头测量长度为接线端子的深度,按端子孔深另加5mm,在地线和端子孔内涂凡士林油,将地线插入端子内,调节接线端子的方向直到合适,用压接钳压紧接线端子直至压接钳到位,每个接线端子压二道,间隔适度。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。