输电导线施工紧线如何观测弧垂?
来源:电工天下时间:2019-12-23 09:46:30 作者:老电工手机版>>
有关输电导线施工紧线时观测弧垂的方法,包括观测档的选择与观测档的弧垂计算方法,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。
输电导线施工紧线时观测弧垂的方法
1、观测档的选择
在连续档的施工紧线时,并不是每个档都观测弧垂,而是从一个耐张段中选出一个或几个观测档进行观测弧垂。
为使一个耐张段的各档弧垂都能满足要求,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。
选择要求:
1)当连续档在6档或6档以下时,靠近中间选择一大档距作为观测档;
2)当连续档在7档-15档时,靠近两端各选择一大档距作为观测档,但不宜选择有耐张杆的档距
3)当连续档在15档以上时,应在两端及中间附近各选择一大档距作为观测档。
2、观测档的弧垂计算
线路施工时,一般根据各个耐张段的代表档距,分别从安装曲线上查出各种施工温度下的弧垂,再换算到观测档距的值,以便安装紧线时使用。
当已知代表档距的弧垂时,则观测档距的弧垂计算式:
(1)
式中
—观测档距的弧垂,m ;
—代表档距的弧垂,m ;
—观测档距的长度,m ;
—代表档距,m 。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
- 上一篇:输电导线的初伸长的影响与补偿
- 下一篇:导线型号名称与钢芯铝绞导线规格表