绝缘摇表测量电力电缆的绝缘电阻的步骤

作者:老电工时间:2020-05-06 06:48:18

有关绝缘摇表测量电力电缆的绝缘电阻的步骤,测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常,兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线等。

绝缘摇表测量电力电缆的绝缘电阻

电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。

对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。

测量步骤:

1、测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常。

2、按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。

3、兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。

4、对三相三线铠装电力电缆进行测量时,在电缆的一端进行测量,另一端必须设专人监护。

5、分别将电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连在一起,接到兆欧表的‘E“端,另一条的芯线暂时不接,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。

6、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。

7、测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线以防触电。