线圈导线绝缘层的恢复_线圈线端连接处绝缘层的恢复_电力线绝缘层的恢复

作者:老电工时间:2021-06-30 08:39:05

有关线圈导线绝缘层的恢复方法,包括绝缘材料的选用与恢复方法,线圈线端连接处绝缘层的恢复,电力线绝缘层的恢复,很实用的绝缘层恢复的操作教程。

线圈导线绝缘层与两端绝缘层的恢复方法

为了保证用电安全,导线的绝缘层破损后,必须恢复,导线连接后,也需恢复绝缘。恢复后的绝缘强度不应低于原有绝缘层。

1、线圈内部导线绝缘层的恢复

(1)绝缘材料选用

线圈内部导线绝缘层有破损,或经过接头后,要根据线圈层间和匝间承受的电压及线圈的技术要求,选用合适的绝缘材料包覆。常用的绝缘材料有电容纸、黄蜡绸、黄蜡布、青壳纸和涤纶薄膜等。

其中,电容纸和青壳纸的耐热性能最好,电容纸和涤纶薄膜最薄。电压较低的小型线圈,选用电容纸,电压较高的选用涤纶薄膜;较大型的线圈,则选用黄蜡带或青壳纸。

(2)恢复方法

一般采用衬垫法,即在导线绝缘层破损处(或接头处)上下衬垫一层或两层绝缘材料,左右两侧借助于邻匝导线将其压住。

衬垫时,绝缘垫层前后两端都要留出一倍于破损长度的余量。

2、线圈线端连接处绝缘层的恢复

(1)绝缘材料选用

一般选用黄蜡带、涤纶薄膜带或玻璃纤维带等绝缘材料。

(2)恢复方法

恢复绝缘通常采用包缠法,即从完整绝缘层上开始包缠,包缠两根带宽后方可进入连接处的线芯部分。

包至连接处的另一端时,也需同样包入完整绝缘层上两根带宽的距离,如图(a)。

包缠时,绝缘带与导线应保持约45o的倾斜角,每圈包缠压叠带的一半,如图(b)。

一般情况下需包缠两层绝缘带,必要时再用纱布带封一层。绝缘带与绝缘带的衔接,应采取续接的方法,如图(C)。

绝缘带包缠完毕后的末端,应用纱线绑扎牢固,如图(d)所示,或用绝缘带自身套结扎紧,方法如图(e)。

3、电力线绝缘层的恢复

(1)绝缘材料选用

一般选用黑胶带、黄蜡带、塑料绝缘带和涤纶薄膜带等,它们的绝缘强度按上列顺序依次递增。为了包缠方便,一般绝缘带选用20mm宽较适中。

(2)绝缘带的包缠方法

将黄蜡带(或塑料绝缘带)从导线的左边完整的绝缘层上开始包缠,包缠两带宽后方可进入无绝缘层的芯线部分,如图(a)所示。包缠时,黄蜡带(或塑料绝缘带)与导线保持约45o的倾斜角,每圈压叠带宽的1/2,如图(b)所示。包缠一层黄蜡带后,将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,朝相反方向斜叠。

电力线绝缘层的恢复

图16 黄蜡带或塑料绝缘带的包缠

包缠一层黑胶布带,也要每圈压叠带宽的 1/2,如图(c)所示。若采用塑料绝缘带进行包缠时,就按上述包缠方法来回包缠3~4层后,留出10~15mm长段,再切断塑料绝缘带;将留出段用火点燃,并趁势将燃烧软化段用拇指摁压,使其粘贴在塑料绝缘带上。

(3)包缠要求

在380V线路上的导线恢复绝缘时,必须先包缠1~2层黄蜡带,然后再包缠一层黑胶布带。在220V线路上的导线恢复绝缘时,先包缠一层黄蜡带,然后再包缠一层黑胶布带。

也可只包缠两层黑胶布带。绝缘带包缠时,不能过疏,更不能露出芯线,以免造成触电或短路事故。

绝缘带平时不可放在温度很高的地方,也不可浸染油类。

猜你喜欢

相关文章

电工材料排行