如何选择导线与电缆的截面?五大选择原则

作者:老电工时间:2016-02-28 11:44:16

导线与电缆截面的选择原则

导线电缆截面的选择要求必须满足安全、可靠和经济的条件,其选择原则为:

1、按允许载流量选择导线和电缆的截面

通过导线或电缆的最大负荷电流不应大于其允许载流量。

2、按允许电压损失选择导线和截面

在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负荷电流(即计算电流)时,线路上产生的电压损失不应超过正常运行时允许的电压损失。

3、按经济电流密度选择导线和电缆截面 

经济电流密度是指使线路的年运行费用支出最小的电流密度。按这种原则选择的导线和电缆截面称为经济截面。

4、按机械强度选择导线和电缆截面

这是对架空线路而言的,要求所选的截面不小于其最小允许截面,即
S≥Sm.min
式中,Sm.min为机械强度最小允许截面(附表A-15),对电缆不必校验其机械强度。

5、短路热稳定校验

架空线路因其散热性较好,不作热稳定校验,电缆应进行热稳定校验,即
导线与电缆截面

选择导线截面时,要求在满足上述五个原则的基础上选择其中截面数最大的截面。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢