在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。
铝导线的接法
以下介绍三种常用到的铝导线的连接方法,一是螺钉压接法,二是套管压接法,三是电阻焊连接法。
1、螺钉压接法
该方法适用于小负荷的单股铝导线的压接,也适用于单股小截面铜导线的连接。
方法:先将线头表面的氧化层刮去,涂上中性凡士林膏,再将导线卷上2一3圈(以备断裂后再次连接),然后把线端插人接头的线孔内并旋紧压线螺钉。
2、套管压接法
将导线穿入铝套管后,再用压接讲钳压。

图1,单股铝导线电阻焊
3、电阻焊连接法
适用于接线盒或配电柜内单股或多股不同的铝导线并接。
焊接时,先将要连接的线端绝缘层剥去25至30毫米,然后把线芯端并齐绞扭起来,用钳子剪齐,使其保留20至25毫米长度,并在其端间涂以少许焊药(氯化钾50%,氯化钠30%,水晶石20%)。
准备工作做好后,接通焊接电源,用手紧握焊钳,使两根炭极(棒)碰在一起,待炭极端部烧红时立即张开炭棒,将其夹在涂上了焊药的线头上,如右图。
这时,线端受热便开始熔化,轻轻地向线端方向移动电极,使线端形成一个均匀的球状,随即向上一抬撤去焊钳,待冷却后,用钢丝刷刷去接头上的焊药残渣,再用抹布擦净,焊好后的接头形状如图2。

图2,导线电阻焊接头形状
以上就是铝导线的三种接线方法,以及导线连接时的注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章plc控制系统输入回路接线设计的注意事项

有关plc控制系统输入回路接线设计的注意事项,输入回路接线,输入接线端子,plc控制系统的输入回路,分流电阻接线图等。
时间:2022-09-09 19:31:48
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
4X4防火电缆进箱怎么接线

4X4防火电缆进箱的接线方法,参考如下:1、准备材料:老虎钳、电工胶布。2、使用老虎钳将电线剥开外皮。3、使用双绞法,加两根电线分开成为四根儿,然后对角插进去,呈现出十字状。
时间:2022-05-03 15:55:49
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
bttz五芯电线怎么接线?

bttz五芯接线方法,参照五芯插头接线方法:一般卡农的线中红代表+,黑色代表-,绿色代表地线,区分好是单声道的,还是双声道的,红色代表左声道的+,黑色代表右声道+,其他色代表-。
时间:2022-04-05 14:30:06
- 上一篇:保险丝的符号:文字符号与图形符号
- 下一篇:YJV电缆载流量的计算公式