兆欧表测量10kV电力电缆的方法图解
来源:电工天下时间:2020-01-03 14:08:54 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表测量10kV电力电缆的方法,使用兆欧表测量10kV电力电缆的操作方法,将兆欧表水平放置,未接线前,做仪表外观检查及开路、短路试验,以确认兆欧表完好。
兆欧表测量10kV电力电缆
测量10KV电力电缆接线,如图:

选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。
摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地;V—U、W、地;W—U、V、地。共三次。